Har købt en brugt Profilux og koblet en doseringsmaskine på.
Den giver bare for lidt i forhold til hvad den indstilles til. Jeg måler med en sprøjte hvor der kan være 5 mL væske i.
Hvis jeg indstiller maskinen til at give 5 mL i programmet, så giver den kun 4 mL i virkeligheden.
Hvis jeg indstiller maskinen til at give 31 mL i programmet, så giver den kun 25 mL i virkeligheden.
SÅ noget tyder på at den giver 1 mL for lidt pr. hver 5. mL.... men hvorfor?
Kan det være fordi der er for meget modstand? Der er 1 meter luftslage på hver ind og udgang? Dvs. 2 meter i alt som den skal trække/pumpe væske igennem?
Doseringsmaskine giver for lidt
- Stefan
- Rev haj
- Reactions: 48
- Indlæg: 2097
- Tilmeldt: tirs 29. aug 2006 08:24
- 19
- Postnummer: 2750 Ballerup
- Saltvand siden?: 2007
- Kontakt:
Re: Doseringsmaskine giver for lidt
Der er mange faktorer som kan spille ind på netop den type pumpe. Det er derfor muligt, når du indstiller doseringen, at angive hvor mange ml/minut pumpen giver.
Find et stopur frem og lad pumpen køre i et minut præcis. Mål hvor meget pumpen har spyttet ud og angiv dette i Profilux-softwaren. Gør dette med alle pumperne i doseringsenheden. Efterfølgende skulle output meget gerne stemme.
Find et stopur frem og lad pumpen køre i et minut præcis. Mål hvor meget pumpen har spyttet ud og angiv dette i Profilux-softwaren. Gør dette med alle pumperne i doseringsenheden. Efterfølgende skulle output meget gerne stemme.