lidt strøm i baljen og så vokser de bare derud af

http://tgt.dk/guide/asien/indonesien/ba ... ce?ref=eb1
snogen skrev:er der en af jer der kan sætte et mulitmeter med
prøvepinde på radiatoren (jord) og en i baljen og kom så lige med et par svar ang Miliampære og volt
mvh snogen
Hejsa,røntved skrev:snogen skrev:er der en af jer der kan sætte et mulitmeter med
prøvepinde på radiatoren (jord) og en i baljen og kom så lige med et par svar ang Miliampære og volt
mvh snogen
Hvis jeg fjerner min jordledning (ja, jeg har jord på det hele) er der 38 volt mellem jord og vand. Det er tunze-pumperne der er synderene.
Så er det måske derfor jeg kan mærke en snurren i fingrene når jeg roder i fragment akvariet og får rørt ved lampen..pederrevnørd skrev:Hejsa,røntved skrev:snogen skrev:er der en af jer der kan sætte et mulitmeter med
prøvepinde på radiatoren (jord) og en i baljen og kom så lige med et par svar ang Miliampære og volt
mvh snogen
Hvis jeg fjerner min jordledning (ja, jeg har jord på det hele) er der 38 volt mellem jord og vand. Det er tunze-pumperne der er synderene.
Tusind tak for bekræftelsen - rart at det blev faktuelt, og ikke bare mig der kunne mærke det