Indlæg af Kenneth Jensen »

Hej

Jeg har en Tunze cirkulationspumpe, som jeg har sat en forlængerledning på. Jeg har loddet den, og pakket den godt ind i
isoleringstape.
Ledningen/samlingen ligger på bølgebryderen i baljen, dvs. der er IKKE vand direkte på ledningen. Men 2 gange nu, er relæet
slået fra, og der har lugtet brændt fra akvariet. 1. gang var det ledningen, isoleringstapen var smeltet. Nu her 2. gang ved jeg ikke
rigtigt....
Det var svært at lodde ledningerne 2. gang, loddetinen ville ikke hæfte - kan det være pga. salt på kobbertrådene?

Der er også mange "rustne" lignende kobbertråde nu, og ikke så mange "normalt" udseende - er det mon pga. saltvanden?
Nu har jeg fjernet 15cm ledning på hver side af samlingen og der er stadig mange rustne kobbertråde - hvad kan jeg gøre!?
Og hvorfor er kobbertrådene rustne!?


Håber nogen kan hjælpe!
Et af mine tidligere setup; viewtopic.php?f=94&t=63259
Nuværende setup; viewtopic.php?f=94&t=77647
Brugeravatar
dybet
Palet kirurg
Palet kirurg
Reactions: 0
Indlæg: 237
Tilmeldt: tirs 5. jan 2010 16:09
15
Postnummer: 7000 Fredericia
Saltvand siden?: 2002

Re: Saltvand vs. kobbertråd i ledning!

#2

Indlæg af dybet »

hej

du er bekendt med "salt creep". og mange metaller korroderer ("ruster"/oxyderer) ink kobber.

hvis relaeet slaar maa det naesten vaere en kortslutning imellem lederne, ogsaa maa du soerge for de er adskildt fornuftigt . jeg bruger "krympe flex" eller muffer.

nicolai

.ps. vand har det ogsaa med at rejse ned ad ledninger.
Senest rettet af dybet søn 7. nov 2010 17:14, rettet i alt 1 gang.
Brugeravatar
DanielO
Grøn Chromis
Grøn Chromis
Reactions: 0
Indlæg: 59
Tilmeldt: tirs 25. maj 2010 20:10
15
Postnummer: 9400 Nørresundby
Saltvand siden?: 2010

Re: Saltvand vs. kobbertråd i ledning!

#3

Indlæg af DanielO »

kobber kan ikke ruste, men det er nok blevet svitset fordi vandet har lavet en kortslutning.
Hvis jeg var dig ville jeg klippe alt det dårlige ledning af og så lave to nye lodninger. Men i stedet for isoleringstape, ville jeg nok bruge krympeflex.
Lav de to lodninger lidt forskudt af hinden, så et stykke krympeflex om hver af dem og til slut et stykke krympeflex om hele samlingen :h
Men det skal ikke koste dig et ret stort fragment for at jeg laver det for dig :T
Brugeravatar
Kenneth Jensen
Rev haj
Rev haj
Reactions: 0
Indlæg: 1784
Tilmeldt: tors 13. nov 2008 16:05
17
Postnummer: 9800 Hjørring
Saltvand siden?: 2009
Geografisk sted: Hjørring
Kontakt:

Re: Saltvand vs. kobbertråd i ledning!

#4

Indlæg af Kenneth Jensen »

Tak for de!
Men jeg frygter jeg kan blive ved og blive ved med at klippe af ledningen, før jeg finder et sted der ikke er "rust".
Men jeg prøver da, har også fået fat i noget krympeflex - det mener i nok kan tåle meget høj luftfugtighed, og vand
og salt der kravler!?


Kenneth

P.S. DanielO - hvis ikke det virker, så får du opgaven! ;-)
Et af mine tidligere setup; viewtopic.php?f=94&t=63259
Nuværende setup; viewtopic.php?f=94&t=77647
Brugeravatar
dybet
Palet kirurg
Palet kirurg
Reactions: 0
Indlæg: 237
Tilmeldt: tirs 5. jan 2010 16:09
15
Postnummer: 7000 Fredericia
Saltvand siden?: 2002

Re: Saltvand vs. kobbertråd i ledning!

#5

Indlæg af dybet »

hej igen

nej flexen er ikke vandtaet per se. silicone er en mulighed.
Brugeravatar
Kenneth Jensen
Rev haj
Rev haj
Reactions: 0
Indlæg: 1784
Tilmeldt: tors 13. nov 2008 16:05
17
Postnummer: 9800 Hjørring
Saltvand siden?: 2009
Geografisk sted: Hjørring
Kontakt:

Re: Saltvand vs. kobbertråd i ledning!

#6

Indlæg af Kenneth Jensen »

Almindelig akvariesilicone - som man f.eks. ville lime en baggrund i akvariet op med.
Jeg skal kunne tage ledningen/pumpen op, så det dur ikke jeg limer den fast.
Men hvis jeg nu ligger ledningen et sted, hvor jeg kunne smøre silicone på, og så lade
det tørre/stivne, mon så ikke det ville tætne!?
Et af mine tidligere setup; viewtopic.php?f=94&t=63259
Nuværende setup; viewtopic.php?f=94&t=77647
Brugeravatar
dybet
Palet kirurg
Palet kirurg
Reactions: 0
Indlæg: 237
Tilmeldt: tirs 5. jan 2010 16:09
15
Postnummer: 7000 Fredericia
Saltvand siden?: 2002

Re: Saltvand vs. kobbertråd i ledning!

#7

Indlæg af dybet »

si senior.

der er sikker en elektriker/elektro-ingenoer der har en bedre idee, men akvariesilicone viker oplagt til vaadrumsbrug. om det er elektrisk ledende ved jeg ikke det tror jeg ikke.
elektronik er ofte overhældt med en silikone/lim agtig subtans. kan ikke lige huske hvad det hedder.
Brugeravatar
DanielO
Grøn Chromis
Grøn Chromis
Reactions: 0
Indlæg: 59
Tilmeldt: tirs 25. maj 2010 20:10
15
Postnummer: 9400 Nørresundby
Saltvand siden?: 2010

Re: Saltvand vs. kobbertråd i ledning!

#8

Indlæg af DanielO »

krympeflex er IP-klasse 55, hvilket vil sige at det er støvskærmet og at vandstråler fra enhver retning ikke har nogen skadelig virkning, så det kan klare lidt vand :W
Så hvis du sætter et stykke om hver lodning og så et større stykke om det hele, og slutter af med en god klat silicone, tror jeg ikke der bliver nogle problemer med det :K
laursen
Picasso aftrækker
Picasso aftrækker
Reactions: 0
Indlæg: 642
Tilmeldt: man 5. jan 2009 16:04
16
Postnummer: 8981 Spentrup
Saltvand siden?: 2008
Geografisk sted: Gassum, Randers

Re: Saltvand vs. kobbertråd i ledning!

#9

Indlæg af laursen »

Brug disse muffer i stedet http://www.wattoo.dk/shop/duraseal-krym ... 6690p.html
og klem dem med en ordentlig tang, der efter krymper du dem med en varmepistol der er lim i dem så de kommer til at slutte 100% tæt

Bare mit råd
Min 430Liter tank: http://www.saltvandsforum.dk/viewtopic.php?f=93&t=30588 Nu med 900Liter Tank
Brugeravatar
J.A
Dværg kejser
Dværg kejser
Reactions: 4
Indlæg: 148
Tilmeldt: lør 23. jan 2010 16:07
15
Postnummer: 9230 Svenstrup Jylland
Saltvand siden?: 2008

Re: Saltvand vs. kobbertråd i ledning!

#10

Indlæg af J.A »

Hej Dybet

Du kan købe krympe flex med lim i , helt klart det bedste løsning på dit problem

http://wkshop.bakuri.dk/filarkiv/nstvis ... peflex.pdf

Mvh Jan A
Brugeravatar
nesnej
Rev haj
Rev haj
Reactions: 0
Indlæg: 1170
Tilmeldt: tors 13. nov 2008 21:04
17
Postnummer: 2100 København Ø
Saltvand siden?: 2008
Geografisk sted: København Ø
Kontakt:

Re: Saltvand vs. kobbertråd i ledning!

#11

Indlæg af nesnej »

220 V, lodninger, saltvand og en glad armatør virker som det rene idioti. Jeg får godt nok kuldegysninger. Køb dog en ny pumpe hvor ledningen er lang nok, eller få det lavet af en professionel.

Der er mit helt enkle råd.
Venlig hilsen

Henning Augustine Jensen
Brugeravatar
DanielO
Grøn Chromis
Grøn Chromis
Reactions: 0
Indlæg: 59
Tilmeldt: tirs 25. maj 2010 20:10
15
Postnummer: 9400 Nørresundby
Saltvand siden?: 2010

Re: Saltvand vs. kobbertråd i ledning!

#12

Indlæg af DanielO »

hvis det var mit akvarie ville jeg nu godt turde stole på at det kunne holde. Så længe der stadig er noget ledning tilbage som ikke er ødelagt skal det nok komme til at blive fint :y

p.s. ved ikke hvad du forbinder med professionel i denne sammenhang, men arbejder selv som elektriker med speciale i styring og regulering til hverdag :T
Brugeravatar
Kenneth Jensen
Rev haj
Rev haj
Reactions: 0
Indlæg: 1784
Tilmeldt: tors 13. nov 2008 16:05
17
Postnummer: 9800 Hjørring
Saltvand siden?: 2009
Geografisk sted: Hjørring
Kontakt:

Re: Saltvand vs. kobbertråd i ledning!

#13

Indlæg af Kenneth Jensen »

lodning..... come on!!! det er barnemad!! Og hvis jeg skulle få en elektriker til at lave alt det el af mærkelige
forbindelser, lodninger m.m. der er på mit akvarie, så ville det koste mere end akvariet!!! ;-)

Jeg klarer den selv! Er allerede godt i gang.
Et af mine tidligere setup; viewtopic.php?f=94&t=63259
Nuværende setup; viewtopic.php?f=94&t=77647
Brugeravatar
nesnej
Rev haj
Rev haj
Reactions: 0
Indlæg: 1170
Tilmeldt: tors 13. nov 2008 21:04
17
Postnummer: 2100 København Ø
Saltvand siden?: 2008
Geografisk sted: København Ø
Kontakt:

Re: Saltvand vs. kobbertråd i ledning!

#14

Indlæg af nesnej »

Kenneth Jensen skrev:lodning..... come on!!! det er barnemad!! Og hvis jeg skulle få en elektriker til at lave alt det el af mærkelige
forbindelser, lodninger m.m. der er på mit akvarie, så ville det koste mere end akvariet!!! ;-)

Jeg klarer den selv! Er allerede godt i gang.
Jamen så må du meget undskylde mit indlæg, men det du her kalder barnemad har slået HFIen to gange samt at det også har lugtet brændt. Held og lykke.
Venlig hilsen

Henning Augustine Jensen
laursen
Picasso aftrækker
Picasso aftrækker
Reactions: 0
Indlæg: 642
Tilmeldt: man 5. jan 2009 16:04
16
Postnummer: 8981 Spentrup
Saltvand siden?: 2008
Geografisk sted: Gassum, Randers

Re: Saltvand vs. kobbertråd i ledning!

#15

Indlæg af laursen »

Hvis du fik en elektriker til at se på den, ville han kassere den alt andet ville være uprofessionelt . Jeg giver nesnej lidt ret i denne sag.

Men jeg vil mene det godt kan gå hvis du bruger enten de muffer jeg nævnte eller brug krypeflex med lim som J.A. var inde på. så du får en helt tæt isolering.
Min 430Liter tank: http://www.saltvandsforum.dk/viewtopic.php?f=93&t=30588 Nu med 900Liter Tank
Brugeravatar
Nolan
Rev haj
Rev haj
Reactions: 0
Indlæg: 3822
Tilmeldt: man 27. mar 2006 23:25
19
Postnummer: 8970 Havndal
Saltvand siden?: 2006
Geografisk sted: Demstrup

Re: Saltvand vs. kobbertråd i ledning!

#16

Indlæg af Nolan »

Jeg ville nok aldrig turde stole på, at det blev 100% tæt...
Jeg har set effekten af bare en lille smule saltvand i en stikdåse og det var ikke kønt.

Skift pumpen .....

..... og så lige ang. HPFI-relæ; når dette relæ slår fra, er det ikke pga. kortslutning mellem de to ledere men fordi der løber strøm til jord. Da denne strøm formodentligt løber gennem vandet, for at nå jord er vandet altså strømførende !!!

/Kim
Brugeravatar
Kenneth Jensen
Rev haj
Rev haj
Reactions: 0
Indlæg: 1784
Tilmeldt: tors 13. nov 2008 16:05
17
Postnummer: 9800 Hjørring
Saltvand siden?: 2009
Geografisk sted: Hjørring
Kontakt:

Re: Saltvand vs. kobbertråd i ledning!

#17

Indlæg af Kenneth Jensen »

Jamen det lyder ikke godt! Hvad skal jeg lige tjekke/gøre?
Jeg kan nemt kassere pumpen, men skal jo bare til at samle ledning
alligevel, da den jo er for kort!
Ja det var ikke for at lyde tvær tidligere, men jeg har loddet
SÅ meget i mit liv, så det er den mindste del!
Et af mine tidligere setup; viewtopic.php?f=94&t=63259
Nuværende setup; viewtopic.php?f=94&t=77647
Brugeravatar
Nolan
Rev haj
Rev haj
Reactions: 0
Indlæg: 3822
Tilmeldt: man 27. mar 2006 23:25
19
Postnummer: 8970 Havndal
Saltvand siden?: 2006
Geografisk sted: Demstrup

Re: Saltvand vs. kobbertråd i ledning!

#18

Indlæg af Nolan »

Problemet er ikke, at lodde ledningen sammen - det kan enhver aftenskoleelev sgu gøre ;)
Samlingen skal være helt tæt og det er bestemt ikke let.

Netspænding og saltvand går sgu ikke ret godt i spænd. Det er imho for stor en risiko at tage.

Hvordan ender du i den situation, at ledningen skal forlænges umiddelbart over vandoverfladen ?
Der er da mindst 2 meter ledning. Hvordan bærer du dig ad med, at alt dette skal være i akvariet ?

/Kim
Brugeravatar
Hougaard
Æresmedlem
Æresmedlem
Reactions: 3
Indlæg: 5957
Tilmeldt: søn 13. mar 2005 22:34
20
Postnummer: Ikke angivet
Saltvand siden?: 2005
Geografisk sted: Vancouver, Canada
Kontakt:

Re: Saltvand vs. kobbertråd i ledning!

#19

Indlæg af Hougaard »

Der findes krympeflex med lim indeni, den slags ville jeg benytte hvis det skulle være vandtæt.
Brugeravatar
Kenneth Jensen
Rev haj
Rev haj
Reactions: 0
Indlæg: 1784
Tilmeldt: tors 13. nov 2008 16:05
17
Postnummer: 9800 Hjørring
Saltvand siden?: 2009
Geografisk sted: Hjørring
Kontakt:

Re: Saltvand vs. kobbertråd i ledning!

#20

Indlæg af Kenneth Jensen »

Jeg har en ledning der sidder 5 cm over sandoverfladen, forrest i akvariet.
Ledningen går langs sandbunden, op ad bagsiden og hele akvariets længde hen til,
hvor ALLE ledningerne går ned - ud af amaturet.
Ja en ny pumpe er sgu nok den eneste vej.
Kan jeg ellers tjekke, om vandet er strømførende!? For det kan vel ende helt galt en dag,
hvis jeg står med hånden i vandet!?
Et af mine tidligere setup; viewtopic.php?f=94&t=63259
Nuværende setup; viewtopic.php?f=94&t=77647
Brugeravatar
dybet
Palet kirurg
Palet kirurg
Reactions: 0
Indlæg: 237
Tilmeldt: tirs 5. jan 2010 16:09
15
Postnummer: 7000 Fredericia
Saltvand siden?: 2002

Re: Saltvand vs. kobbertråd i ledning!

#21

Indlæg af dybet »

der er selvfoelgelig strøm der forsvinder ned i jord hvis hpfi tripper (fejlstrøm), jeg teankte paa sikringer af en eller anden grund.

med hpfi er du rimelig sikker, men hvis begge ledere bliver blotlagt og du ikke har god jordforbindelse saa kan det ende galt . det er ogsaa farligt at have for stor tiltro til et relae.
Brugeravatar
Han$en
Rev haj
Rev haj
Reactions: 0
Indlæg: 7297
Tilmeldt: lør 6. dec 2008 22:08
16
Postnummer: 2990 Nivå
Saltvand siden?: 2006

Re: Saltvand vs. kobbertråd i ledning!

#22

Indlæg af Han$en »

Test: Stik lappen i vandet, mærk om det kilder ;)

Jeg giver de andre ret - Medmindre du kan isolere din lodning ordentligt, så lad være - Det er simpelthen lige til at starte en brand, eller riste en barnehånd hvis der bor sådan en i hustanden.

Skulle jeg give dig et råd - Så må du enten kontakte producenten og efterspørge en speciel pumpe lavet med ekstra lang ledning (Tunze burde bestemt være til at snakke med) eller også må du omlægge din lednings rute. Lodninger i nærheden af overfladen er simpelthen for usikkert, taget i mente at der er saltvandring, og altid bitte små vandstænk i området.
[center]Nuværende setup:
Innovative Marine Nuvo
Giesemann Aurora 1200
Aquaforest ProBiotic
[/center]
Brugeravatar
Kenneth Jensen
Rev haj
Rev haj
Reactions: 0
Indlæg: 1784
Tilmeldt: tors 13. nov 2008 16:05
17
Postnummer: 9800 Hjørring
Saltvand siden?: 2009
Geografisk sted: Hjørring
Kontakt:

Re: Saltvand vs. kobbertråd i ledning!

#23

Indlæg af Kenneth Jensen »

Jamen det kilder ikke når jeg har armen i baljen, og det har jeg hver uge!
Jeg prøver med en ny pumpe - tror jeg. Eller måske giver jeg en ny lodning med
krympeflex med lim én chance!
Men hvad med f.eks. de små lilla led/månelamper - de sidder jo lige over vandoverfladen,
gør man så stole på dem?
Et af mine tidligere setup; viewtopic.php?f=94&t=63259
Nuværende setup; viewtopic.php?f=94&t=77647
Brugeravatar
AndersGS
Rev haj
Rev haj
Reactions: 0
Indlæg: 5279
Tilmeldt: søn 22. jun 2008 19:13
17
Postnummer: 9300 Sæby
Saltvand siden?: 2008
Kontakt:

Re: Saltvand vs. kobbertråd i ledning!

#24

Indlæg af AndersGS »

Kenneth Jensen skrev:Jamen det kilder ikke når jeg har "armen" i "baljen", og det har jeg hver uge!
Rådet er: en ny kone! :T

Nå spøg til side..

Jeg ville ikke være det mindste bange for, at lodde ledningen og så bruge krympeflex med lim i, det holder 110%. Men når først vandet er trukket ind i lederen, så ville jeg helt klart udskifte den - dvs. ny pumpe.
Brugeravatar
Han$en
Rev haj
Rev haj
Reactions: 0
Indlæg: 7297
Tilmeldt: lør 6. dec 2008 22:08
16
Postnummer: 2990 Nivå
Saltvand siden?: 2006

Re: Saltvand vs. kobbertråd i ledning!

#25

Indlæg af Han$en »

AndersGS skrev:Rådet er: en ny kone! :T

Nå spøg til side..
Priceless :T
[center]Nuværende setup:
Innovative Marine Nuvo
Giesemann Aurora 1200
Aquaforest ProBiotic
[/center]
Brugeravatar
Kenneth Jensen
Rev haj
Rev haj
Reactions: 0
Indlæg: 1784
Tilmeldt: tors 13. nov 2008 16:05
17
Postnummer: 9800 Hjørring
Saltvand siden?: 2009
Geografisk sted: Hjørring
Kontakt:

Re: Saltvand vs. kobbertråd i ledning!

#26

Indlæg af Kenneth Jensen »

Jah.... Jeg fik bare ikke lige fat i det med konen, og hvordan hun kom ind i billedet.
Et af mine tidligere setup; viewtopic.php?f=94&t=63259
Nuværende setup; viewtopic.php?f=94&t=77647
Brugeravatar
Han$en
Rev haj
Rev haj
Reactions: 0
Indlæg: 7297
Tilmeldt: lør 6. dec 2008 22:08
16
Postnummer: 2990 Nivå
Saltvand siden?: 2006

Re: Saltvand vs. kobbertråd i ledning!

#27

Indlæg af Han$en »

Kenneth Jensen skrev:Jah.... Jeg fik bare ikke lige fat i det med konen, og hvordan hun kom ind i billedet.
Det kaldes en lille røver - Altså humor ;)
[center]Nuværende setup:
Innovative Marine Nuvo
Giesemann Aurora 1200
Aquaforest ProBiotic
[/center]
Brugeravatar
Kenneth Jensen
Rev haj
Rev haj
Reactions: 0
Indlæg: 1784
Tilmeldt: tors 13. nov 2008 16:05
17
Postnummer: 9800 Hjørring
Saltvand siden?: 2009
Geografisk sted: Hjørring
Kontakt:

Re: Saltvand vs. kobbertråd i ledning!

#28

Indlæg af Kenneth Jensen »

Ja det er jeg med på! Så synes jeg kommentaren passer bedre på mit indlæg om julegaveideer. ;-)
Et af mine tidligere setup; viewtopic.php?f=94&t=63259
Nuværende setup; viewtopic.php?f=94&t=77647
Brugeravatar
AndersGS
Rev haj
Rev haj
Reactions: 0
Indlæg: 5279
Tilmeldt: søn 22. jun 2008 19:13
17
Postnummer: 9300 Sæby
Saltvand siden?: 2008
Kontakt:

Re: Saltvand vs. kobbertråd i ledning!

#29

Indlæg af AndersGS »

Kenneth Jensen skrev:Ja det er jeg med på! Så synes jeg kommentaren passer bedre på mit indlæg om julegaveideer. ;-)
Undskyld Kenneth, du skal bare være glad for du ikke synes det var sjovt - det viser bare du ikke har den samme neandertalerhumor som Hansen og jeg :wink:
Besvar

Tilbage til "Generel saltvandssnak"