Hvad skal en god lys dimmer controller kunne ?
Hvad skal en god lys dimmer controller kunne ?
Hejsa all ,
jeg er ved at lave software til min lys controller
Mangler input fra andre om hvad den skal kunne
Her er hvad jeg har lavet på den :
Alt sættes op via menu på lcd 4 x 20 (4 liner a 20 tegn)
Dimmer på lys er 0 - 10 volt eller 0 - 220 volt ac
blå lys er blå flouriserende rør
Nomal lys start stop op til 4 gange pr dag
Morgen lys :
Blå lys starter langsomt ( 0 til 60 min) setup fra menu
når blålys er 100% starter hvidlys på samme måde
når hvidlys er 100% ( normalt sat til 60 minuter) slukker begge
Middagslys :
Blålys 50% frem til aften eller hvad tid jeg ønsker at slukke igen
Aften lys:
Normallys starter (fra setup kl19)
hvid & blå lys starter 100% dimmer langsomt ned først hvid så blå
Temperatur styring 0.1C 2 udgange til varme (måtte under) normal tube element
styres hver for sig (menu setup)
Hvad mere skal sådan en kunne ?
ønsker at lave en meget billig lys controller som alle kan bruge og samle (bygge sæt)
derfor vil input fra jer (pro folk) være dejligt
Best Regards
Kim Larsen
jeg er ved at lave software til min lys controller
Mangler input fra andre om hvad den skal kunne
Her er hvad jeg har lavet på den :
Alt sættes op via menu på lcd 4 x 20 (4 liner a 20 tegn)
Dimmer på lys er 0 - 10 volt eller 0 - 220 volt ac
blå lys er blå flouriserende rør
Nomal lys start stop op til 4 gange pr dag
Morgen lys :
Blå lys starter langsomt ( 0 til 60 min) setup fra menu
når blålys er 100% starter hvidlys på samme måde
når hvidlys er 100% ( normalt sat til 60 minuter) slukker begge
Middagslys :
Blålys 50% frem til aften eller hvad tid jeg ønsker at slukke igen
Aften lys:
Normallys starter (fra setup kl19)
hvid & blå lys starter 100% dimmer langsomt ned først hvid så blå
Temperatur styring 0.1C 2 udgange til varme (måtte under) normal tube element
styres hver for sig (menu setup)
Hvad mere skal sådan en kunne ?
ønsker at lave en meget billig lys controller som alle kan bruge og samle (bygge sæt)
derfor vil input fra jer (pro folk) være dejligt
Best Regards
Kim Larsen
- Vedhæftede filer
-
- picture lcd morgen dimmer lige startet (06.00)
- fish controller.PNG (14.92 KiB) Vist 2314 gange
Hejsa,
bølge regulering skal det vlrer på 220 v eller lav volt (PWM)
Ang dosering udg, skal jeg nok lige vide lidt mere om hvad I bruger (model) eller system
Den jeg laver lige nu er baseret på egen micro controller Atmel prosessor
som kan passe sig selv uden brug af pc
man et pc interface kan bygges på hvis der bliver brug for det evt trådløst
Min Ide var at lave en billig Lys dimmer 220 volt , 12 volt eller med udgang 0 - 10 volt samt temperatur styring 2 varmelemer + 1(2) køle udg.
Men som alt andet kommer der mere og mere man kunne bruge
Jeg har dog IKKE planer om at lave pH sensor m.m da jeg ikke ved en masse om det
Min prototype kører i Holland hos en ven (bygget via email) og han nu haft den i ca 3 mdr. dog bruger han 12 volts Hvid/Blå lysrør noget med alger ( har ikke selv akvarium ) så jeg ved ikke så meget om det
Best Regards
Kim Larsen
Jeg fik ikke lige det hele med der er 1 udgang til køler men ikke noget stort problem at lave flere2 udgange til køling
og en til nat lys
bølge regulering 10 %
3 udgange til docering
mvh snogen
bølge regulering skal det vlrer på 220 v eller lav volt (PWM)
Ang dosering udg, skal jeg nok lige vide lidt mere om hvad I bruger (model) eller system
Den jeg laver lige nu er baseret på egen micro controller Atmel prosessor
som kan passe sig selv uden brug af pc
man et pc interface kan bygges på hvis der bliver brug for det evt trådløst
Min Ide var at lave en billig Lys dimmer 220 volt , 12 volt eller med udgang 0 - 10 volt samt temperatur styring 2 varmelemer + 1(2) køle udg.
Men som alt andet kommer der mere og mere man kunne bruge
Jeg har dog IKKE planer om at lave pH sensor m.m da jeg ikke ved en masse om det
Min prototype kører i Holland hos en ven (bygget via email) og han nu haft den i ca 3 mdr. dog bruger han 12 volts Hvid/Blå lysrør noget med alger ( har ikke selv akvarium ) så jeg ved ikke så meget om det
Best Regards
Kim Larsen
- Hougaard
- Æresmedlem
- Reactions:
- Indlæg: 5957
- Tilmeldt: søn 13. mar 2005 22:34
- 20
- Postnummer: Ikke angivet
- Saltvand siden?: 2005
- Geografisk sted: Vancouver, Canada
- Kontakt:
Hmm.... Sidder faktisk lige og bygger et interface til en Vario4 doseringsmaskine til TankCommanderen. Og de to der er bygget kører konstant på to akvarier ... Håber at finde nogen der har lyst til sætte elektonikken lidt i reproducérbar standsnogen skrev:tank comanderen har vi ikke hørt mere til
og kommer nok heller ikke til det
der er vist gået robot bygger i Hr. hougaard

Men TankCommander kan styre følgende:
1. Lys - Ikke dæmpere (Og relaterede timer-aktiviter)
2. Kalk Reaktor
3. Osmolator
4. Dosering
5. Ozonisator
Der er input fra:
pH
Redox
Flydekontakter
Den har ethernet og en indbygget webserver.
Men robotten skal ud og køre konkurrence lige efter påske (se mere på http://robocup.dtu.dk ) så den skal da også lige ordnes

-
- Rev haj
- Reactions:
- Indlæg: 1693
- Tilmeldt: fre 7. okt 2005 03:58
- 19
- Postnummer: 8900 Randers
- Saltvand siden?: 2005
- Geografisk sted: Randers
det kunne være bægge delebølge regulering skal det vlrer på 220 v eller lav volt (PWM)
elders var det da bare at lave en strøm skinne med nogle optokoplere og en triac og så et netværks kabel på med netværks stik i stik dåsen og i controlerenMin Ide var at lave en billig Lys dimmer 220 volt , 12 volt eller med udgang 0 - 10 volt samt temperatur styring 2 varmelemer + 1(2) køle udg.
Men som alt andet kommer der mere og mere man kunne bruge
Jeg har dog IKKE planer om at lave pH sensor m.m da jeg ikke ved en masse om det
alle har jo et nætværks kabel eller kan købe et /lave et
mvh snogen
hvad er prisen pt .
Hi,
Ja der er mange måder at lave den på men med triac bliver den ikke lavet her de laver en masse støj jeg tænkte at bruger solidsat relay Crydom ingen støj og mere sikker at bruge
Ang Pris ved jeg ikke helt da den der er lavet bruger 12 volt inverter til rør ( købt i holland ) men med 1 temp føler indg 3 lys styring udg 2 udg til varmeelementer 2 køle udg. og max 5 amp pr udg ville jeg tro omkring 600 - 800 kr i kasse og klar til brug men er ikke sikker på prisen da man kan få en go rabat ved stører køb men ikke over en tusse (så er den jo ikke billig)
Ang tank comanderen :
Får den ikke dimmer på lys ?
heller ikke (DS1307) RTC timer til styring af lys mm. ?
Så læste jeg nok ikke hele hele om den ....
Ja der er mange måder at lave den på men med triac bliver den ikke lavet her de laver en masse støj jeg tænkte at bruger solidsat relay Crydom ingen støj og mere sikker at bruge
Ang Pris ved jeg ikke helt da den der er lavet bruger 12 volt inverter til rør ( købt i holland ) men med 1 temp føler indg 3 lys styring udg 2 udg til varmeelementer 2 køle udg. og max 5 amp pr udg ville jeg tro omkring 600 - 800 kr i kasse og klar til brug men er ikke sikker på prisen da man kan få en go rabat ved stører køb men ikke over en tusse (så er den jo ikke billig)
Ang tank comanderen :
Får den ikke dimmer på lys ?
heller ikke (DS1307) RTC timer til styring af lys mm. ?
Så læste jeg nok ikke hele hele om den ....
Hi,
Ok dæmper er dansk for dimmer sorry, her er en beskrivelse hvad den laver PT.
Hvad kan den:
Blå & hvid lys er styret med lys dæmper tiden for denne sættes op i menu 5 nomalt er hvid = 60 min & Blå = 30 min valgbar tid for begge 0 til 60 min
Menu 1 : Dato & tid
indstil Tid
Indstil dato
Menu 2 : Morgen lys program start med blå lys så hvid lys når begge er 100% on (90 min standart) slukker de igen tiden i menu 5 (samme for alle)
Start tid
Menu 3: Middags lys program blå lys 50 %
start tid
menu 4: Aften lys program tænd begge blå & hvid så start dæmpning først hvid lys så blå lys
start tid
menu 5: tid i minuter for lys dæmper 0 - 60 min valgbar tid (tiden er den tid den dæmper lyset over
Hvid lys dæmper tid (0 til 60 min) standart setup er 60 min
Blå lys dæmper tid (0 til 60 min) standart setup er 30 min
Menu 6: start /stop tid for normal lys (lysstofrør amatur)
indstill start tid 00:00 til 23:59
menu 6: instil temperatur for varmeelementer har 2 modeller normal i vand og måtte under akvariet 0.1ºC step
Varmeelement i vand ( 0 til 40ºC)
Hyster temperatur 0.1 - 5ºC
varmeelement måtte (0 - 40ºC) standart temp er -0.4ºC under varmeelement i vandet
Hyster temperatur 0.1 - 5ºC
menu 7: Køle relæ indstil max temperatur før den starter 2 udgange slukker igen når temperaturen er samme som den indstillede i menu 6
udgang 1 indstill temperatur (0 - 10ºC) over normal temperatur (menu 6) 0.1ºC step
udgang 2 indstill temperatur (0 - 10ºC) over normal temperatur (menu 6) 0.1ºC step
Eksemple :
Morgen lys KL 06:00
blå lys starter fra 0 til 100% (30 min) derefter holder den blå lys tændt og stater Hvid lys fra 0 - 100% (60 min) når hvid lys er 100% slukker den begge lys igen
Middags lys KL 11:00
Blå lys starter på 50% (havl lysstyrke) og lyser til NOMAL lysamatur starter
Nomal lys KL 19:00
nomal lysamatur tændes, Blå lys slukker igen, lyser indtil Aften lys starter
Aften lys Kl 22:30
Blå & hvid lys starter på 100% lysstyrke efter 1 minut slukker normal lysamatur hvid lys starter med at dempe (60 min) når den er 0% starter blå lys (30min) med at dæmpe indtil 0%
så venter den igen på det bliver morgen of starter forfra
Er det noget I kan bruge ?
Ok dæmper er dansk for dimmer sorry, her er en beskrivelse hvad den laver PT.
Hvad kan den:
Blå & hvid lys er styret med lys dæmper tiden for denne sættes op i menu 5 nomalt er hvid = 60 min & Blå = 30 min valgbar tid for begge 0 til 60 min
Menu 1 : Dato & tid
indstil Tid
Indstil dato
Menu 2 : Morgen lys program start med blå lys så hvid lys når begge er 100% on (90 min standart) slukker de igen tiden i menu 5 (samme for alle)
Start tid
Menu 3: Middags lys program blå lys 50 %
start tid
menu 4: Aften lys program tænd begge blå & hvid så start dæmpning først hvid lys så blå lys
start tid
menu 5: tid i minuter for lys dæmper 0 - 60 min valgbar tid (tiden er den tid den dæmper lyset over
Hvid lys dæmper tid (0 til 60 min) standart setup er 60 min
Blå lys dæmper tid (0 til 60 min) standart setup er 30 min
Menu 6: start /stop tid for normal lys (lysstofrør amatur)
indstill start tid 00:00 til 23:59
menu 6: instil temperatur for varmeelementer har 2 modeller normal i vand og måtte under akvariet 0.1ºC step
Varmeelement i vand ( 0 til 40ºC)
Hyster temperatur 0.1 - 5ºC
varmeelement måtte (0 - 40ºC) standart temp er -0.4ºC under varmeelement i vandet
Hyster temperatur 0.1 - 5ºC
menu 7: Køle relæ indstil max temperatur før den starter 2 udgange slukker igen når temperaturen er samme som den indstillede i menu 6
udgang 1 indstill temperatur (0 - 10ºC) over normal temperatur (menu 6) 0.1ºC step
udgang 2 indstill temperatur (0 - 10ºC) over normal temperatur (menu 6) 0.1ºC step
Eksemple :
Morgen lys KL 06:00
blå lys starter fra 0 til 100% (30 min) derefter holder den blå lys tændt og stater Hvid lys fra 0 - 100% (60 min) når hvid lys er 100% slukker den begge lys igen
Middags lys KL 11:00
Blå lys starter på 50% (havl lysstyrke) og lyser til NOMAL lysamatur starter
Nomal lys KL 19:00
nomal lysamatur tændes, Blå lys slukker igen, lyser indtil Aften lys starter
Aften lys Kl 22:30
Blå & hvid lys starter på 100% lysstyrke efter 1 minut slukker normal lysamatur hvid lys starter med at dempe (60 min) når den er 0% starter blå lys (30min) med at dæmpe indtil 0%
så venter den igen på det bliver morgen of starter forfra
Er det noget I kan bruge ?
- Vedhæftede filer
-
- dimmer.gif (30.95 KiB) Vist 2272 gange
-
- Scooter Blenny
- Reactions:
- Indlæg: 78
- Tilmeldt: tors 18. maj 2006 08:40
- 19
- Postnummer: Ikke angivet
- Saltvand siden?: 2009
- Geografisk sted: esbjerg
Hej,
Den bliver 'måske' lavet som DIY (selv bygger) senere !!
Er ved at lave nyt Schematic og print udlæg samt manual i PDF format
men det tager ju tid at lave så det er nemt at forstå for alle .
Har lavet flere ting om på den siden jeg sidst skrev har brugt den smule info jeg fik her til at forbedre den med bølger , ext udgange m.m
Da jeg ikke selv har et akvarie er det ju ikke nemt lige at teste alt så Rene fra Holland kører alle test på det og han er meget tilfreds med den
og kommer med meget feedback .
Elektor er interesseret i den som et indlæg i deres blad , derfor ved jeg ikke helt hvad jeg skal ang. DIY endnu ....
Den bliver 'måske' lavet som DIY (selv bygger) senere !!
Er ved at lave nyt Schematic og print udlæg samt manual i PDF format
men det tager ju tid at lave så det er nemt at forstå for alle .
Har lavet flere ting om på den siden jeg sidst skrev har brugt den smule info jeg fik her til at forbedre den med bølger , ext udgange m.m
Da jeg ikke selv har et akvarie er det ju ikke nemt lige at teste alt så Rene fra Holland kører alle test på det og han er meget tilfreds med den
og kommer med meget feedback .
Elektor er interesseret i den som et indlæg i deres blad , derfor ved jeg ikke helt hvad jeg skal ang. DIY endnu ....
- Per A
- Rev haj
- Reactions:
- Indlæg: 1593
- Tilmeldt: lør 28. okt 2006 22:38
- 18
- Postnummer: Ikke angivet
- Saltvand siden?: 2009
- Geografisk sted: Hvidovre
Dette er jo et lukket forum sååååååå...... 
Selvom de er interesseret kan du vel godt lave DIY her på siden!

Selvom de er interesseret kan du vel godt lave DIY her på siden!
Senest rettet af Per A lør 23. jun 2007 08:59, rettet i alt 1 gang.
Hilsen Per
Følgende sælges:
diverse JJ-Riff til baggrund, 400 W HQI incl ny pære, Sander ozon
Følgende sælges: