Side 1 af 1
vil undgå oversvømmelse.
: man 14. maj 2018 13:37
af roneld1974
HEJ ALLE
vil høre om der findes en osmolator som kan stoppe vand til førslen hvis der kommer en snegl eller andet i føleren så man ikke kommer hjem til vand på gulvet
hilsen jan.
Re: vil undgå oversvømmelse.
: man 14. maj 2018 13:59
af PoulD
Tunze 5017 er ustyret med 2 sensorer, en elektronisk optisk sensor som stopper og starter pumpen + en mekanisk sensor som stopper pumpen og giver alarm hvis den elektonisk / optiske sensor måtte svigte, og vandstanden bliver for høj (d.v.s. alt efter hvor højt du sætter den mekaniske føler, også hvis f.eks. returpumpen svigter). Som en tredje sikkerhed bliver pumpen også stoppet af styringen hvis den kører mere end nogle få rminutter.
Også på flere andre områder er 5017 langt bedre end 3151/3152 og mange andre osmolatorer
Re: vil undgå oversvømmelse.
: man 14. maj 2018 15:00
af Carsten
PoulD skrev:Tunze 5017 er ustyret med 2 sensorer, en elektronisk optisk sensor som stopper og starter pumpen + en mekanisk sensor som stopper pumpen og giver alarm hvis den elektonisk / optiske sensor måtte svigte, og vandstanden bliver for høj (d.v.s. alt efter hvor højt du sætter den mekaniske føler, også hvis f.eks. returpumpen svigter). Som en tredje sikkerhed bliver pumpen også stoppet af styringen hvis den kører mere end nogle få rminutter.
Også på flere andre områder er 5017 langt bedre end 3151/3152 og mange andre osmolatorer
Hmm! Mener nu at 3155 er den bedste
https://www.tunze.com/en/products/detai ... D=3155.000" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: vil undgå oversvømmelse.
: man 14. maj 2018 15:06
af charlie saltvand
Dear er efterhånden en hel del ATO systemer/ pumper, der har flere sikkerhedsordninger ala tunze. Tjek rundt på nettet.
Re: vil undgå oversvømmelse.
: man 14. maj 2018 16:07
af PoulD
Carsten skrev:PoulD skrev:Tunze 5017 er ustyret med 2 sensorer, en elektronisk optisk sensor som stopper og starter pumpen + en mekanisk sensor som stopper pumpen og giver alarm hvis den elektonisk / optiske sensor måtte svigte, og vandstanden bliver for høj (d.v.s. alt efter hvor højt du sætter den mekaniske føler, også hvis f.eks. returpumpen svigter). Som en tredje sikkerhed bliver pumpen også stoppet af styringen hvis den kører mere end nogle få rminutter.
Også på flere andre områder er 5017 langt bedre end 3151/3152 og mange andre osmolatorer
Hmm! Mener nu at 3155 er den bedste
https://www.tunze.com/en/products/detai ... D=3155.000" onclick="window.open(this.href);return false;
TROR ikke der findes noget der hedder 3155 mere. Prøv at se på billedet i dit eget link, der står 5017
Re: vil undgå oversvømmelse.
: man 14. maj 2018 18:01
af roneld1974
1000 tak for jeres info tror jeg vil købe en tunze
hilsen jan.
Re: vil undgå oversvømmelse.
: man 14. maj 2018 19:45
af Carsten
PoulD skrev:Carsten skrev:PoulD skrev:Tunze 5017 er ustyret med 2 sensorer, en elektronisk optisk sensor som stopper og starter pumpen + en mekanisk sensor som stopper pumpen og giver alarm hvis den elektonisk / optiske sensor måtte svigte, og vandstanden bliver for høj (d.v.s. alt efter hvor højt du sætter den mekaniske føler, også hvis f.eks. returpumpen svigter). Som en tredje sikkerhed bliver pumpen også stoppet af styringen hvis den kører mere end nogle få rminutter.
Også på flere andre områder er 5017 langt bedre end 3151/3152 og mange andre osmolatorer
Hmm! Mener nu at 3155 er den bedste
https://www.tunze.com/en/products/detai ... D=3155.000" onclick="window.open(this.href);return false;
TROR ikke der findes noget der hedder 3155 mere. Prøv at se på billedet i dit eget link, der står 5017
Kig på deres side, og iøvrigt kig på linket, der står 3155.000
https://www.tunze.com/en/products/produ ... rod%5D=all" onclick="window.open(this.href);return false;
Der kan du selv se dem alle sammen
Re: vil undgå oversvømmelse.
: man 14. maj 2018 20:44
af PoulD
Carsten skrev:PoulD skrev:Carsten skrev:PoulD skrev:Tunze 5017 er ustyret med 2 sensorer, en elektronisk optisk sensor som stopper og starter pumpen + en mekanisk sensor som stopper pumpen og giver alarm hvis den elektonisk / optiske sensor måtte svigte, og vandstanden bliver for høj (d.v.s. alt efter hvor højt du sætter den mekaniske føler, også hvis f.eks. returpumpen svigter). Som en tredje sikkerhed bliver pumpen også stoppet af styringen hvis den kører mere end nogle få rminutter.
Også på flere andre områder er 5017 langt bedre end 3151/3152 og mange andre osmolatorer
Hmm! Mener nu at 3155 er den bedste
https://www.tunze.com/en/products/detai ... D=3155.000" onclick="window.open(this.href);return false;
TROR ikke der findes noget der hedder 3155 mere. Prøv at se på billedet i dit eget link, der står 5017
Kig på deres side, og iøvrigt kig på linket, der står 3155.000
https://www.tunze.com/en/products/produ ... rod%5D=all" onclick="window.open(this.href);return false;
Der kan du selv se dem alle sammen
Du har ret, 5017 er styringen. Det komplette sæt med pumpe und so weiter hedder 3155
Re: vil undgå oversvømmelse.
: tirs 15. maj 2018 11:26
af Jesper Krogh
Neptuns ATK har også en indbygget falesafe.som du efter spørger. Og den siger ikke en pind når den fylder på. Det Gør tunze.
Re: vil undgå oversvømmelse.
: tirs 15. maj 2018 12:02
af Carsten
Jesper Krogh skrev:Neptuns ATK har også en indbygget falesafe.som du efter spørger. Og den siger ikke en pind når den fylder på. Det Gør tunze.
Hvis lyden fra den lille pumpe som sidder på Tunzes osmolator kan genere, så må der være noget galt med den.
Det eneste jeg kan høre fra min er når vandet rammer overfladen i sumpen
Re: vil undgå oversvømmelse.
: tirs 15. maj 2018 12:45
af Mikas
Jeg synes nu også at min tunze larmer. Kan tydelig høre når den kører men det jo så heldigvis i kort tid
Re: vil undgå oversvømmelse.
: tirs 15. maj 2018 12:52
af PoulD
Jesper Krogh skrev:Neptuns ATK har også en indbygget falesafe.som du efter spørger. Og den siger ikke en pind når den fylder på. Det Gør tunze.
Jamen, den ser da umiddelbart også udmærket ud den der Neptun fætter
Alle pumper kan høres hvis der er direkte kontakt mellem hårde dele på pumpen og glasset. Hvis man lader pumpen hænge i ledningen så den er en halv til 1 cm over bunden i midten af ferskvandskammeret siger den ikke ret meget.
M.h.t. plasken når vandet rammer overfladen, har jeg ladet fødeslangen fra min pumpe gå ind i et hul i siden på et rillerør, lige over øverste kant på sumpen. Rillerøret går i en skrå vinkel et stykke ned under overfladen i sumpen. Det giver 2 fordele: a) Vandet løber roligt ned ad indervæggene på rillerøret, så der er ikke den mindste plasken b) det minimerer risikoen for at ferskvandet p.g.a den lavere densitet danner en 'halocline' og flyder ovenpå saltvandet.
Re: vil undgå oversvømmelse.
: tirs 15. maj 2018 13:08
af Jesper Krogh
Min tunze hang også som du beskrev men pumpen larmede stadigvæk. Og da jeg købte ny tunze osmulator, larmede den også. Men den fra Neptun kan jeg slet ikke hører.