Side 1 af 1

Styre kalkreaktor med Apex fusion

: ons 9. aug 2017 09:52
af Niclas
Jeg bruger Apex fusion til at styre pH'en i min kalkreaktor, men jeg er i tvivl om det hele egentlig fungerer som det skal. Jeg har været nødsaget til at programmere min Apex til at åbne for CO2'en når pH stiger over 6,8, og lukke igen når den er under 6,79 da pH ellers falder alt for meget i reaktoren (til under 6,4). Er det normalt at Apex er så 'upræcis' til at styre doseringen af CO2, eller har jeg fået en dårlig nåleventil måske?
Der er iøvrigt tale om en Grotech HCR 200 kalkreaktor.

Hvad er jeres erfaringer?

Mvh Niclas

Re: Styre kalkreaktor med Apex fusion

: ons 9. aug 2017 10:26
af PeterSo
Kære Niclas,

Jeg har samme system og det fungerer fint. Jeg ved ikke hvor længe du har haft det kørende, men det tager adskillige uger at få stabilitet

Mit er sat til følgende:

1. Flow gennemløbet til mine 250 ltr er sat til 30-.40 ml. / min
2. Aktivering af CO2-Ventilen starter når PH overskrider 7,03 og stopper ved 6,95.

Det vil sige at min PH justeres meget ofte, hvilket giver stabilitet i det lange løb

Om flow har jeg i udløbet fra reaktoren indsat et meget enkelt vandfilter og her en enhed til justering af gennemløbet (flowet), men det sidste er nok ikke afgørende.

Indtil du får stabilitet vilk jeg nok anbefale at du en gang ugentligt tjekker din KH og justerer med balling og så pludseligt kører det af sig selv. Hvis du da ikke sætter nyt lys over eller andet, der ændrer PH´en etc

Hilsen

Peter

Re: Styre kalkreaktor med Apex fusion

: ons 9. aug 2017 10:32
af PeterSo
NB! Har du tjekket om din magnetventil virker og der sendes CO2 igennem

Re: Styre kalkreaktor med Apex fusion

: ons 9. aug 2017 11:10
af Mikas
Har du justeret din nåleventil på manometeret ?
Jeg har gjort så der kun kommer en bobbel ud i sekundet når magnet ventilen er åben.
Den åbner mellem 6.85 og 6.92 på min. Så den ikk klikker alt for tit.

Re: Styre kalkreaktor med Apex fusion

: ons 9. aug 2017 11:48
af Niclas
Ah, det var trykket på manometeret der ikke var indstillet ordentligt så den slap for meget ind ad gangen, tusind tak for svar begge to!