Side 1 af 1
GHL SA doser - styring via Profilux 3 ex ??
: tirs 21. jun 2016 08:12
af MortenL
Hej
Jeg vil høre om man kan styre en GHL doser SA 1 via en GHL profilux 3 ex. SA står jo for Stand Alone, og synes ikke rigtigt jeg kan få kontakt mellem Profilux'en og doseren, så inden jeg bruger for meget tid, vil det jo være rart at høre om det rent faktisk er muligt.
Re: GHL SA doser - styring via Profilux 3 ex ??
: tirs 21. jun 2016 10:55
af StarF
Det kan du godt, begge skal have nyeste firmware.. det er en funktion der kom for et par mdr siden
funktionen kom i 1.0.8.2
http://forum.aquariumcomputer.com/showt ... CC-1-0-8-2" onclick="window.open(this.href);return false;
der er dog en 1.0.8.4 firmware ude nu
http://forum.aquariumcomputer.com/showt ... ng-is-here" onclick="window.open(this.href);return false;!
Re: GHL SA doser - styring via Profilux 3 ex ??
: tirs 21. jun 2016 11:40
af MortenL
Gælder det ikke kun Doser SA 2 , og ikke for den gamle doser SA 1.
Re: GHL SA doser - styring via Profilux 3 ex ??
: tirs 21. jun 2016 14:34
af MortenL
GHL support skriver:
Hi,
Unfortunately the hardware on the Gen 1 SA doser does not allow for it to be operated as a slave doser. This feature is only available on our Doser 2 SA units.
Så er den sag klar.
Re: GHL SA doser - styring via Profilux 3 ex ??
: tirs 21. jun 2016 21:21
af StarF
Sorry ja.. så det som det var den nye...
Re: GHL SA doser - styring via Profilux 3 ex ??
: tirs 21. jun 2016 21:26
af MortenL
StarF skrev:Sorry ja.. så det som det var den nye...
Helt ok, jeg nåede til at tænke over hvorledes jeg kunne opdatere firmwaren hvilket jeg ikke helt kunne dreje.