Side 1 af 1
ledt hjælp til en ghl computer
: ons 5. sep 2012 03:31
af nollesurfer
hej kunne godt bruge noget telefon hjælp til at sætte en el skinde til og få en magnetventil til og starte og slukke når min ph falder i min kalk reaktor. det ville være en kæmpe hjælp
mvh per
Re: ledt hjælp til en ghl computer
: søn 9. sep 2012 17:27
af nollesurfer
Slet ingen der kunne gi ledt hjælp ?
Re: ledt hjælp til en ghl computer
: søn 9. sep 2012 19:05
af StarF
Nu har jeg ikke lige adgang til min opsætning, da denne her computer ikke kan tilgå min ghl.. jeg kan dog give en hurtig guide ud fra hovedet:
1: gå til din el skinne
2: opretet en funktion der, der hedder decrease
3: sæt den til at peje på din ph probe i kalk reactoren
4: gå under sensors og den probe du har i kalk reactoren. sæt hysteris til det laveste den kan (0.1)
6: sæt nominal value til det du ønsker den skal holde.. + 0,5 altså vil du have co2 til at åbne ved 6,55 sætter du den ved 6,50. da der bliver lagt 0,5 til pga hysterix står til 0.1 (det bliver delt med 2.. 0.5 over og 0.5 under) så vil den tænde co2 ved 6,55 og slå fra ved 6,45.
hvis dette ikke er nok, kan jeg lige tjekke imorgen hvad det præcist hedder, men overstående er den rigtige måder, den mangler bare lige navnet for hvad den funktion hedder ved strøm stikket, det bude dog give sig selv.
Re: ledt hjælp til en ghl computer
: søn 9. sep 2012 21:36
af nollesurfer
Mange tak det prøver jeg lige af. i morgen
Re: ledt hjælp til en ghl computer
: man 10. sep 2012 18:15
af nollesurfer
Hej så virker det

:-) super fedt endelig og få det til og virke. så mange tak for hjælpen . det var hysteris der stod forkert tal.
mvh per
Re: ledt hjælp til en ghl computer
: man 10. sep 2012 20:56
af StarF
så lidt, godt du fik styr på det.