T5 ballast spørgsmål ang spænding

: søn 27. feb 2011 19:39
af MSN8200
Hejsa
Jeg har to ballaster til T5 til indbygning.
Den ene er til 2x39W T5
Den anden er til 2x54 T5
Uout er hhv 300V og 330V
Så mit spørgsmål er så: Kan jeg bruge den ballast som er beregnet til 54W til mine 39W T5? eller er spændingen for høj?
ballast.jpg
ballast.jpg (9.15 KiB) Vist 766 gange

Re: T5 ballast spørgsmål ang spænding

: man 28. feb 2011 20:48
af MSN8200
Anyone?

Re: T5 ballast spørgsmål ang spænding

: man 28. feb 2011 20:51
af Benny
Et kort svar.........NEJ det kan du ikke :)

Re: T5 ballast spørgsmål ang spænding

: man 28. feb 2011 21:17
af MSN8200
Ok!
Tak :)