Side 1 af 1

Doseringsmaskine giver for lidt

: man 20. dec 2010 12:54
af Olsen
Har købt en brugt Profilux og koblet en doseringsmaskine på.

Den giver bare for lidt i forhold til hvad den indstilles til. Jeg måler med en sprøjte hvor der kan være 5 mL væske i.

Hvis jeg indstiller maskinen til at give 5 mL i programmet, så giver den kun 4 mL i virkeligheden.
Hvis jeg indstiller maskinen til at give 31 mL i programmet, så giver den kun 25 mL i virkeligheden.

SÅ noget tyder på at den giver 1 mL for lidt pr. hver 5. mL.... men hvorfor?

Kan det være fordi der er for meget modstand? Der er 1 meter luftslage på hver ind og udgang? Dvs. 2 meter i alt som den skal trække/pumpe væske igennem?

Re: Doseringsmaskine giver for lidt

: man 20. dec 2010 14:08
af Stefan
Der er mange faktorer som kan spille ind på netop den type pumpe. Det er derfor muligt, når du indstiller doseringen, at angive hvor mange ml/minut pumpen giver.

Find et stopur frem og lad pumpen køre i et minut præcis. Mål hvor meget pumpen har spyttet ud og angiv dette i Profilux-softwaren. Gør dette med alle pumperne i doseringsenheden. Efterfølgende skulle output meget gerne stemme.

Re: Doseringsmaskine giver for lidt

: man 20. dec 2010 19:17
af Olsen
Tak for tippet. Jeg må finde det digitale æggeur :)

Re: Doseringsmaskine giver for lidt

: tirs 21. dec 2010 15:52
af dannyan
Jeg havde også det problen, prøv med nogle tykkere fødeslanger