Side 1 af 1

Profilux plus II, spørgsmål.

: søn 19. dec 2010 20:59
af Rasmusm
Hej

Jeg har lige købt et nyt Mark II akvarie på 530l samt bord, dertil har jeg købt et Ati powermodule med 4x80w samt en ghl Profilux plus II akvarie computer
Og ja :p det er en normal ferskvands tank.
Men lige til spørgsmålet, har fyldt baljen i dag med vand, satte computeren til og den skriver fejl på den temperatur sensor :/ (håber der er nogle der har lidt erfaringer med den?)
Jeg har sat stikket i den rigtige port bag på. Og det er os som om den godt kan skrive temperaturen der stod 12.6C lige før også går der 1minut så går den i alarm :/ Ved ik helt hvad jeg skal gøre håber i kan hjælpe.

Den skriver Alarm: Temp 1
Også står der Temp ***AL
Hvad skal alt dette betyde?

På forhånd tak :-)
Mvh Rasmus Mikkelsen

Re: Profilux plus II, spørgsmål.

: søn 19. dec 2010 22:07
af DennisJ
hvad står temperaturen til? hvis den er ude for det accepterede giver den alarm.

Re: Profilux plus II, spørgsmål.

: søn 19. dec 2010 22:37
af Rasmusm
Den er sat til 26 grader, men den burde vel vise temperaturen alligevel? Selv om den laver alarm. Det gør den ikke den skriver bare ***

Re: Profilux plus II, spørgsmål.

: søn 19. dec 2010 22:39
af Benny
Har du checket at stikket sidder ordentligt i computeren, for det har jeg et par gange haft problemer med, også skriver computeren nemlig Alarm: Temp 1 :)



Hilsen
Benny

Re: Profilux plus II, spørgsmål.

: søn 19. dec 2010 22:44
af StarF
Benny skrev:Har du checket at stikket sidder ordentligt i computeren, for det har jeg et par gange haft problemer med, også skriver computeren nemlig Alarm: Temp 1 :)



Hilsen
Benny
lige nøjagtig. stikket kan være lidt dumt.

Re: Profilux plus II, spørgsmål.

: søn 19. dec 2010 23:30
af Rasmusm
Hmm, det må jeg lige tjekke op på i morgen, men det er jeg næsten sikker på :-) Først havde jeg sat den i det forkerte og kunne ikke forstå den lavede fejl. Men så fandt jeg ud af det og stadig fejl hmm. Nå men jeg prøvede at have den oppe af vandet i stue temperatur der sagde den nogle og 20 grader og lavede ingen fejl? Kan det simpelthen være fordi vandet kun var 12 grader :P det kom lige fra den kolde hane hehe.
Og føj det var hårdt at fylde 530l op med 20 liter spand :-/

Re: Profilux plus II, spørgsmål.

: man 20. dec 2010 10:04
af Rasmusm
Det kan sku være i havde ret. Jeg slukkede for computeren hev stikket ud og stoppede det i igen. Tændte og nu siger den 13.2C uden at gå i alarm :-)

Re: Profilux plus II, spørgsmål.

: man 20. dec 2010 10:11
af Stefan
Under "Temperature 1" i opsætningen skal du sætte en nominal value. I samme menupunkt kan du aktivere/deaktivere alarm, hvis denne temperatur varierer med x antal grader. Jeg går ud fra, at det er denne alarm du får.

For at skære det ud i pap: Hvis du sætter nominal value til 25C og du under alarm har anført 2C under "Max deviation +/-", så vil du få en alarm, så snart temperaturen er under 23C eller over 27C.

Re: Profilux plus II, spørgsmål.

: man 20. dec 2010 11:25
af Rasmusm
Er det ikke os det der hedder 'Hysteresis'? den står på 0.2 eller er det hvis man computeren styre varme legemet.

Re: Profilux plus II, spørgsmål.

: man 20. dec 2010 11:37
af Stefan
Hysteresis benyttes til on/off af f.eks. et varmelegeme, så det er noget andet.

Re: Profilux plus II, spørgsmål.

: man 20. dec 2010 11:49
af Rasmusm
Okay hysteresis altså hvis den skulle styre min temperatur vha. computeren ville den svinge inden for de 0.2C.
Begynder at forstå den bedre og bedre, en ting jeg gerne ville opkoble den til min computer, men ved ikke hvilket software jeg skal hente eller om det RS32 eller hvad det kabel der fulgte med kan bruges til det?

Re: Profilux plus II, spørgsmål.

: man 20. dec 2010 13:27
af Stefan
Du kan hente softwaren her:
http://support.aquariumcomputer.com/eng ... ctions.php

Det er ikke et alm. RS232-kabel som bruges, selvom det ser sådan ud. Du kan sagtens bruge det, som fulgte med.

Re: Profilux plus II, spørgsmål.

: man 20. dec 2010 15:17
af Rasmusm
Tak skal du have Stefan,
Jeg kan også se at der er kommet en firmware update 5.05f den der er i hedder 5.03b tror jeg er det værd at holde den updateret?

Re: Profilux plus II, spørgsmål.

: man 20. dec 2010 16:05
af Stefan
Du kan se i loggen på siden, hvad der er kommet af opdateringer i de nyere firmwares. Vær dog opmærksom på, at nogle af de større firmwareopdateringer sletter dine tidligere data (timers, kalibreringer osv.) eller laver rod i dem. Det oplevede jeg i hvert fald, da jeg gik fra 4.x til 5.x.

GHL kommer dog oftest med firmwareopdateringer pga. ny funktionalitet og ikke pga. fejlrettelser. Så hvis klaveret allerede spiller som det skal, og du kan leve uden de nye funktionaliteter, så lad den være.

Re: Profilux plus II, spørgsmål.

: man 20. dec 2010 22:45
af Rasmusm
Men det eneste jeg pt har sat op i computren er sproget og uret hehe, så måske jeg skulle lave en update

Re: Profilux plus II, spørgsmål.

: man 20. dec 2010 23:05
af Rasmusm
Uhmm skal man ha strøm til ghl'en når den er sat i det stik til computeren?

Re: Profilux plus II, spørgsmål.

: man 20. dec 2010 23:09
af Rasmusm
Nå det gav hvis sig selv nu jeg kom til at lege lidt med det.

Re: Profilux plus II, spørgsmål.

: tirs 21. dec 2010 17:19
af Rasmusm
Endnu et spørgsmål:

Kan det godt passe at jeg ikke kan sætte hysteresen lavere end 0.1, Ville jo gerne ned på 0.05 så min ph værdi svinger der i mellem. feks 6.9 - 6.95 før der bliver lukket op for co2en igen.
Et andet spørgsmål, hvor hulen angiver jeg timeren for hvornår co2en starter og slukker, altså inde i pc softwaren ?