Side 1 af 1
Hej elfagfolk
: man 6. feb 2006 19:47
af Hvam
Hej jeg har kikket på den ene af mine HQI fatninger der er ledningen helt smuleret væg nok pga varme, men hvordan kan jeg lave den, er det nok med krympeflex, en ny ledning eller skal jeg købe en ny fatning?
Jeg kan se den er bleven lavet før med noget gult måske krynpeflex eller isolerbånd.
: man 6. feb 2006 19:58
af Wande54
Tja, det ser både grimt - og ikke mindst farligt ud. Møre ledninger og saltvand er en farlig cocktail!!
I gamle dage brugte man tit en flettet strømpe til at trække over ledninger der blev udsat for varme, men sådan noget flet kan suge fugt til sig = slemt med saltdampe i nærheden.
Saltdampene vil også sive ind under krympeflex, hvis man ikke lige har den slags der smelter fast i ledningen.
I dag bruger man siliconeledninger på steder hvor ledningen er udsat for kraftig varme. Så det vil jeg anbefale dig at overveje.
Men hør lige først om der skulle være nogen med andre (praktiske) erfaringer! Jeg er selv kun svagstrømmer.

: man 6. feb 2006 20:02
af ringsborg
hej
du bliver nød til at skifte ledningen til varmefast ledning krynpeflex og isolerbånd er ikke varmefast og hvis ledning den er svejset fast skal du ofre en ny fatning
: man 6. feb 2006 20:08
af Hvam
Ok øv... hvilken ledning skal jeg bruge???
: man 6. feb 2006 20:45
af RNH
silicone ledning er nok det bedst egnede pga. varmen.
: man 6. feb 2006 21:19
af Hvam
Silicone ledning kan det også klare spændingen?
: man 6. feb 2006 21:48
af Henrik
ringsborg skrev:hej
du bliver nød til at skifte ledningen til varmefast ledning krynpeflex og isolerbånd er ikke varmefast og hvis ledning den er svejset fast skal du ofre en ny fatning
Der findes nu både krympeflex og isolerbånd som klarer temperaturer over 160°C.
Men jeg ville nu også udskifte ledningerne.
Det nemmeste er at finde en Hvidevarebutik, og spørge om du ikke kan købe (få) 1/2m varmebestandig ledning.
Det har de ofte, da det anvendes i Komfurer m.m