Side 1 af 1

Problem med temperatur regulering.

: ons 4. jan 2006 20:32
af jthyge
Hejsa

Jeg har hidtil løst min varme problem ved at tage fronten af lyskassen når vandet blev for varmt.

Men kæresten er af den overbevisning at hyggen fra starinlysnen forsvinder lidt, når en 150 watt HQI hamre lys ud i stuen.... Jeg må nok give hende ret.

Så derfor har jeg langt om længe fået tilsluttet min blæserregulering til blæseren.

Styringen er af denne type:

Billede
Låner lige dit billede "Brian og Rikke" :)

Men problemet er, når jeg indstiller den til at starte ved fx. 26 grader, så skal temperaturen et langt stykke under 26 for at den stopper igen.

Kan det være hysteresen* der er for lille?

*ved ikke lige om det er det rigtige ord. Men tror det... :-)

Høre gerne fra andre der bruger samme styring til deres blæser.... Hvordan det løser dette....

Så skal jeg også lige have købet en anden blæser, for den jeg har larmer godt nok som en ondt år....

: ons 4. jan 2006 22:11
af snogen
jeg vil nærmere sige for stor

for når den når langt under 26 så er det (alarmen/ hysteresen )
den har nået

jeg kan ikke lige helt se verdierne det ligner en 220 K ohm

den er nem at bytte ud med et lille 220 k ohm pot meter

men der må stå i brugs forviringen om hvor meget den kan byttes ud med

for det kan jo også være den anden vej større modstand mindre hysterese


mvh snogen

: ons 4. jan 2006 22:38
af jthyge
Ja, jeg mener selvfølgeligt også for stor hyestrese... Ups!

Jeg vil lige se om jeg kan finde brugevejledningen i morgen.

: søn 8. jan 2006 00:19
af jthyge
Nå, jeg kan ikke lige finde en brugsanvinsning til den.

Men jeg vil prøvet erstatte hysterese modstanden med et potmeter, så må jeg kunne indstille det så det passer.

Takker for hjælpen! :)

: søn 8. jan 2006 00:49
af snogen
prøv ved Århus radio lager
eller toves elektronik i Randers

: søn 8. jan 2006 10:54
af jthyge
Tror jeg prøver Elektronik Lavpris først... Det ligger tættere på! :)